Die WARP3 Pro beinhaltet bereits einen Eltako Drehstromzähler (Pos 003) und einen DC-Schutz. Somit kann der teure allstomsensitive FI (Pos 007) gegen einen "normalen" ersetzt werden.
Ein Zähler ist prinzipiell nicht notwenidig und dient nur dazu, die eigene Neugier zu befriedigen 
Wieso verbauen die 10m 5G4mm²? Da kann man max. 3x27A Dauerleistung gewährleisten. Notwendig sind aber nur 3x16A Dauerleistung. Das ist bedingt resourcenschonend.
Die Verlegung eines LAN-Kabels hast du nicht erwähnt. Das ist natürlich mehr Aufwand. Die WARP3 kann auch WLAN. Das wäre also ein zusätzliches Schmanckerl 
Leider ist heute eine Anmeldung einer fest verdrahteten Wallbox Plicht (Leistung >4.6kW). Das könnte man nur umgehen, wenn man eine mobile Wallbox an einer 16A CEE-Steckdose nutzt.
Falls du eine PV-Anlage dein Eigen nennst, würde ich darauf achten, dass die Wallbox Phasenumschaltung beherrscht, Nur so kann ein sinnvolles Überschussladen gewährleistet werden.